Sujet
repartition debits dans vannes de regulation en parallèle
il y a 17 ans
Bonjour,
Vos deux vannes sont proches en DN mais quant est-il de leur Cv ? Peut-être a-t-on voulu être au plus proche du Cv maxi et dans ce cas, la 8" possède un Cv maxi et la 6" un Cv réduit pour s'adapter au mieux à l'installation.
A part ceci, piloter 2 vannes avec le même signal de commande ne provoque pas toujours leur ouverture simultanée suivant la dimension des servo-moteurs ni la même variation de débit suivant les caractéristiques intrinsèques. Ces variations pourraient être la cause de la lente stabilité de la pression amont.
Cordialement,
Patrick