regulation cascade de temperature en reacteur

12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/regulation-cascade-de-temperature-en-reacteur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

regulation cascade de temperature en reacteur

il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Oui car une variation de débit engendre une variation de température dans la double enveloppe. La réaction du régulateur de température est trop lente : il réagit après avoir vu la perturbation. La boucle rapide de régualtion du débit limite la perturbation de température qui sera longue à rattraper. Il existe souvent une régulation cascade entre la température à réguler dans la double enveloppe (régulateur "esclave") et la température du produit sortant (régulateur "maitre"). A+ Rq. L'esclavage n'a tjrs pas été aboli en régul. !
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans stingray

stingray «Resp. maintenance»

Bonjour Il existe des régulateurs qui ont directement une entrée feed forward (FF), ce qui simplifie la cascade cdlt
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

tres classique la cascade pour la régulation de température liée à un débit, le BABA du métier !