Sujet
vanne de regulation sur une pression Camflexx II
il y a 17 ans
Voici une réponse de vieux régleur.
1/ Regarder la plaque signalétique de la vanne Camflex II DN100 pour lire le Cv
Vous avez deux possibilités:
- orifice réduit Cv = 92
- orifice normal Cv = 230
Dans les deux cas voici les débits fournis par le calcul CALVA (Le Carnet du Régleur)
en fonction de la pression de refoulement de la pompe en bar absolu.
P1 P2 Cv=92 Cv=230
8 4 147m3/h Cav 356m3/h Cav
7 4 136m3/h 330m3/h Cav
6 4 112m3/h 280m3/h
5 4 79m3/h 198m3/h
Je pense que vous avez un orifice normal.
Votre vanne est surdimensionnée.
Vous avez la possibilité de changer le siége et le clapet.
2/ Regarder la position de la came sur le positionneur pour connaitre la caractéristique
intrinséque ( linéaire , égal pourcentage etc ).
Si la position est linéaire passez en égal pourcentage.