debimetre KROHNE IFC300

il y a 11 ans
Inscrit depuis 16ans twinlorz

twinlorz «Resp. instrumentation»

Bonjour, le mieux est de contacter KROHNE car il existe plusieurs type de sortie suivant le modèle d'IFC300 en place. Logiquement vous devriez avoir la possibilité d'avoir des sorties passive en modifiant uniquement le cablâge. Avez vous consulté la notive de l'appareil ? Au vu de votre indicatif téléphonique, représentant KROHNE au MAROC : IMRI 357, Bd Mohammed V 10 ème étage, Espace A7 20300 CASABLANCA (MAROC) Tel.:+212 522 240 186 Fax:+212 522 240 185 Email: contact.imri@menara.ma Internet : http://ma.krohne.com/ Contactez les pour plus de renseignement. Sinon tenter votre chance à l'usine en France à Romans sur Isère : Assistance téléphonique avec le 0033 (0) 4.75.05.70.70 Bonne journée
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans nomano

nomano «Technicien instrumentation»

merci d abord pour votre réponse j ai consulter le notice mais rien cette partie des sortie n est pas bien expliquer donc encore merci ci joindre mon email noman.ifni@gmail.com
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans philou85

philou85 «Technicien instrumentation»

Bonjour, Afin de répondre au mieux, est-il possible de connaitre la référence exacte de l'IFC300. Sinon pour le problème de fluctuation de la mesure, cela ressemble à un problème de calibration. Lors de la mise en route de l'appareil, il faut remplir la canalisation du liquide dont on souhaite suivre le débit. Une fois la canalisation pleine, ferme les vannes manuelles qui sont de chaque côté du DEM et l'on fait une calibration du zéro. Après on doit avoir un débit nul à l'affichage.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans nomano

nomano «Technicien instrumentation»

bonjour voici mon convertisseur http://fr.krohne.com/fr/produits/gamme-debitmetre/debitmetres-electromagnetiques/convertisseurs/ifc-300/ donner a moi votre email pour que je vous envoyer le schéma de raccordement
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans nomano

nomano «Technicien instrumentation»

BONJOUR le problème n est pas au calibration mais il est en sortie impulsion qui gêner une impulsion varie entre 9 -13 V (SORTIE ACTIVE ) MOI J AI BESOIN D'UNE SORTIE PASSIVE (Libre DE POTENTIEL)
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans philou85

philou85 «Technicien instrumentation»

Bonjour, Quand on regarde la documentation de l'IFC300, il y a bien des sorties passives encore faut-il avoir pris l'option. Voir la codification commençant par CG30* XX?XX qui se trouve sur le couvercle de l'IFC300. En standard à la place de ? tu dois avoir le chiffre 1 et les sorties sont actives. Pour avoir des sorties passives il faudrait un 4. Voir le manuel de programmation.