Certification ATEX Exi pour les éléments simples.

10 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/certification-atex-exi-pour-les-elements-simples https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Certification ATEX Exi pour les éléments simples.

il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans ysboub

ysboub «Directeur de site»

Nota moderator1 : Voici les différents messages de Ysboub du 28/05 repris dans un seul corps de message pour offrir une meilleure lisibilité et compréhension dans ce sujet de discussion : « L’ensemble est à certifier uniquement pour les zone 0 et 20. Pour les autres zones, seul les PT100 et contacts sous certaines conditions ( IP ) peuvent ne pas être certifiés. Je tiens à spécifier que les boites de jonctions, leds, thermocouples doivent aussi être certifiées. » « Attention à ma connaissance le thermocouple ne sont pas des élements simples. Seul les contacts et les PT100 peuvent ne pas comporter le marquage , à condition bien sur d' être associés à un isolateur ou barrière SI, et bien sur uniquement pour les zone 1,2, 21 et 22. Les zone 20 et 0 imposent du matériel certifié. » En réponse au message du 09/04 de mrp92, Ysboub précise : « Peut être me trompe je, mais le rôle de l' énergie contrôlée est réaliser par l' isolateur ou la barrière SI qui limite l'énergie sur la PT100 et donc la puissance. »