Certification ATEX Exi pour les éléments simples.

10 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/certification-atex-exi-pour-les-elements-simples https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Certification ATEX Exi pour les éléments simples.

il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans LANGY67

LANGY67 «Technicien instrumentation»

Dans la précédente norme CENELEC, les éléments simple n'avaient pas besoins de certificat pour être de sécurité instrinsèque. par élément simple je désignes les éléments suivant : termocouples sondes PT100 contacts secs diodes (LEDS) etc... Cela se comprends puisque ces éléments ne stockent pas d'énergie. certains fabricants sous ce prétexte nous disent qu'il en est de même pour la certification ATEX. D'autres fabricants donnait des certificat CENELEC à des sondes PT100 avec le même certificat que le transmetteur en tête de sonde, ce qui obligeait de remplacer l'ensemble PT100-transmetteur lorsque l'un d'eux était déffectueux. serait-il possible de clarifier ce point de détail.
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Je pense répondre à votre question. D'après la norme EN 50 020, les composants passifs (interrupteurs, boite de jonction, ...), les sources d'énergie dont les paramètres sont connus et qui doivent être pris en compte pour le calcul de la boucle et ne dépassant pas 1,5 v , 100mA, 25 mW ne nécessitent ni certification ni marquage. Exemple: PT100, potentiomètre, LED, thermocouple. Par contre si ce composant est associé à un appareil (cas d'une PT 100 + convertisseur) alors l'ensemble doit être certifié ou bien, chaque élément doit être certifié. Dans le cas où chaque élément est certifié, vous devez établir un document descriptif qui montre que vous respectez la directive ATEX et la norme SI lorsque ces deux éléments sont reliés. Si vous avez un certificat pour l'ensemble, en cas de panne sur un élément, vous pouvez remplacer l'élément défectueux par un élément identique afin de respecter les données constructeur. Le constructeur doit donner une procédure de remplacement avec éventuellement des mises en garde. En espérant vous avoir donné quelques éléments de réponse, Bonne journée.
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans LANGY67

LANGY67 «Technicien instrumentation»

J'ai du mal à comprendere le sens du mot "associer", il est clair que une sonde PT100 sera toujours relié à un transmetteur. Pourriez-vous me préciser sens dans le mot associer ? Merci d'avance.
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, Associer ? Quand les matériels sont associés, il n'y a qu'un certificat. Si le constructeur vous livre les instruments séparément, vous avez un certificat pour chacun des instruments : ils ne sont pas associés. Attention: dans la norme sur la sécurité intrinsèque, un matériel associé est un matériel en liaison électrique avec un instrument en sécurité intrinsèque. Exemple une barriére SI et un transmetteur en zone 0: la barrière est matériel associé (marquage ia ou ib entre crochets). Bonne journée.
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans mrp92

mrp92 «Resp. instrumentation»

Bonjour, La norme EN 50020 spécifie qu'un "matériel simple" ne nécessite ni marquage, ni certification. Protégé par une barrière de sécurité intrinsèque associée, le "matériel simple" peut-être monté en zone à risque d'explosion.(interdit en zone 0). Le matériel simple doit satisfaire à toutes les exigences applicables à la norme EN 50020, voir notamment les prescriptions de 7.3 et 8.1 de EN 50014 pour les enveloppes non métalliques et les enveloppes contenant des métaux légers. (surfaces à respecter en fonction des groupes) Cordialement
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans luigi

luigi «Resp. BE»

Bonjours, Le câble de liaison entre le transmetteur qui est en zone et le convertisseur en local technique doit il être consideré comme materiel associé? Doit il avoir une spécification précise ? Bonne journée Merci d'avance
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans mrp92

mrp92 «Resp. instrumentation»

Bonjour, Non, le câble n'est pas considéré comme un matériel associé, mais il faut respecter les prescriptions de la norme EN 60079-14. Le paragraphe 12 couvre aussi les prescriptions pour le câblage. Par exemple: Le câble doit posséder une isolation résistant à une tension de 500 V alternatif ou 750 V continu et le diamètre d'un conducteur ne doit pas être inférieur À 0,1 mm. L'inductivité et la capacité du câble utilisé doivent être connues et prises en considération lors de la vérification de la sécurité intrinsèque de la boucle considérée (Compatibilité avec le matériel associé placé hors zone). En ce qui concerne le marquage, le câble doit être identifié s'il n'est pas blindé ou armé. Cette identification peut être un simple marquage "sécurité intrinsèque" régulièrement apposé sur le câble. Si on utilise une couleur, celle-ci devra être bleu clair. le routage du câble doit être protégé mécaniquement. Cordialement
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans gcllyon

gcllyon «Resp. instrumentation»

Dans la norme EN 50020 on trouve effectivement quels sont les éléments simple qui ne nécessitent pas de certification. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut fournir le calcul de la boucle SI pour prouver que l'ensemble (élément simple, câbles et matériel associé) ne présente pas de risque ; si ça ne présente pas de réelle difficulté pour le calcul des paramètres électriques (usage des abaques de la norme suivant le groupe de gaz) il n'en est pas de même du classement en température (T1 à T6)... La norme EN 50020 est muette sur le sujet en dehors du cas "contact" qui est classé d'office en T6. Pour les autres il faudrait faire des essais...
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans mrp92

mrp92 «Resp. instrumentation»

Bonjour, Les contacts sont en effet classés groupe II (A,B ou C en fonction de la surface des matières plasiques) et T6. En ce qui concerne les sondes PT100, que faut-il faire comme essai ? Cordialement
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans gcllyon

gcllyon «Resp. instrumentation»

C'est décrit dans le §6.2.4 de la norme EN 50020. Suivant la surface du composant on ne doit pas dépassesr une tpt max et( ou ?) une puissance dissipée. Sinon c'est un test d'inflamation suivant § 10.7 de la même norme. Tout cela ne me paraît pas simple à réaliser. Il vaut mieux acheter directement la sonde complète marquée.