Vortex contre Diaphragme

11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vortex-contre-diaphragme https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Vortex contre Diaphragme

il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans lolo

lolo «Technicien maintenance»

Sauf son prix !! et plus complexe pour la maintenance en cas de défaillance.
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans EPLB

EPLB «Technico-commercial»

A moins d'avoir des conditions de service extrèmement stable en pression & température, sur une application mesure de débit GAZ Naturel, il est nécessaire sur une mesure de débit volumetrique de la corriger en pression et température dans un calculateur. En terme de précision , on cumule donc les erreures du débitmètre volumétrique (+/-0.65%) + Pression (+/-0.1%) + Température (+/-0.5%) ainsi que celle du calculateur (+/- X%)! Un Excellent coriolis donnera +/- 0.35% doublé d'une excellent rangeabilité Un coriolis correct donnera +/- 0.5% du débit MASSIQUE instantanné . A cela s'ajoute les avantages suivants : Aucune correction nécessaire Aucune longeur droite nécesaire Aucune Maintenance nécessaire Excellente rangeabilité Il faut donc comparez le prix certes, mais le comparer dans sa globalité et à précision égale : instrument + Installation + maintenance Faite le calcul, vous serez certainement surpris !