Verification echelle transmetteur

5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-echelle-transmetteur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Verification echelle transmetteur

il y a 12 ans
Inscrit depuis 12ans Laurentasco

Laurentasco «Technicien maintenance»

Bonjour, Je débute en instrumentation, et j'ai une question toute simple, j'ai cherché un moment sur le forum et sur internet mais je n'est pas trouvé. J'ai des transmetteurs de pression différentiel au travail. Je travail en 4-20mA, échelle 0-20mbar, sur du gaz et de l'air. Je souhaite calculer (car ce n'est pas linéaire) pour 0% 5% 10% 15%..... 100% de l’échelle la valeur que devrais me donner le transmetteur en mA. Pour avoir un élément de comparaison quand je vérifie la plage de fonctionnement de mon transmetteur avec une pompe. Merci bonne journée
il y a 12 ans
Inscrit depuis 14ans henri

henri «Technicien qualité»

si vos transmetteurs sont sur des débits il faut vérifier en premier si la sortie 4-20 ma est linéaire ou avec extraction de la racine carrée. si vos transmetteurs ont des sorties linéaire votre signal sera 0%=4 ma; 100%=20ma 1%= (1x(20-4/100)+4=4,16ma 20%= (20X(20-4/100))+4=7,2ma etc si vos transmetteurs ont des sorties avec extraction de la racine carrée 0%=4 ma; 100%=20ma 1%=racine de 1%=10=(10x(20-4/100))+4=5,6ma 25%=racine de 25%=50=(50x(20-4/100))+4=12ma etc
il y a 12 ans
Inscrit depuis 12ans Laurentasco

Laurentasco «Technicien maintenance»

Merci Mes transmetteurs sont paramétré avec extraction de la racine carrée. J'avais bien trouvé la relation pour calculé 0%=4mA; 1%=5.6mA etc mais enfaite ce que j'aurais aimer savoir c'est pour 0mbar = 4mA ou 0mBar = 0%(échelle); ?mbar = 1% = 5.6mA.. Ce qui m'intéresse c'est de connaitre pour x mbar j'ai y mA, pour que je puisse me faire un tableau, pour que je puisse comparé ce que me donne le transmetteur en mA selon ce que je lui injecte avec ma pompe. Désolé j'ai du mal m'exprimer. Bonne journée.
il y a 12 ans
Inscrit depuis 14ans henri

henri «Technicien qualité»

vos transmetteurs sont calibrés en 0-20 mbar donc 0mbar=0%=4ma 0,2 mbar (1%)= racine de 0,01=0,10=5,16ma 5mbar(25%)=racine de 0,25=0,5=12ma 20mbar(100%)=racine de 1= 1=20ma
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans bouzid

bouzid «Resp. électrique»

Bonjour monsieur Henri

Est ce que je peut modifier le calibrage d'usine de mon transmetteur de pression differentielle Honeywel STD924 qui etait 0-500mbar a -10mbar a 10mbar identique a cell de ABB 266MST que je doit remplacer(grille).et comment faire? Sachant que je n'ai pas le transmetteur HART.


Merci

il y a 3 ans
Inscrit depuis 6ans Magg

Magg «Technicien instrumentation»

Bonjour j'ai un transmetteur qui a une échelle de -150mbar a 400mbar j'aimerais savoir j'aurais combien  4/8/12/16/20mA MERCI