Vannes equipées de tete ASI

6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vannes-equipees-de-tete-asi https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Vannes equipées de tete ASI

il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans theo

theo «Resp. travaux neuf»

Quelqu'un a t'il deja mis en place des vannes equipées de tete ASI, en milieu agro alimentaire? Et quel est son retour d'experience.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans ZOULE

ZOULE «Resp. instrumentation»

Bonjour Théo, je pense que tu parles de vannes Tout ou Rien et non de vannes de régulation. Ensuite il faut savoir si tu mets en place des réseaux avec blocs ASI pilotant une électrovanne ou si tu montes directement des Airbox, il y a tant de solutions !!! Globalement, ça marche, mais c'est loin d'être de la connection industielle et dans les ambiances vapeur, humidité ou acide, on a des problèmes de tenue des connecteurs. Dans un environnement propre c'est très bien. Au niveau de la détection de pannes et de la robustesse, c'est moins évident que la bonne vieille technique de l'électrovanne classique, mais on gagne en câblage. Cordialement.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Bonjour Theo. Depuis 6 ans maintenant, j'utilise des vannes pneumatique avec tête ASI dans les installations que je conçois et réalise. J'utilise exclusivement du matériel AlfaLaval. Les têtes ThinkTop sont de bonne qualité et possèdent une étanchéité importante quelque soit le type de vanne sur lesquelles elles sont installées. Le seul inconvénient du réseau ASI c'est le câble spécifique " jaune": Remède. Il faut utiliser des connecteur M12 à la place de la fameuse prise vampire qui il faut bien le reconnaitre ne supporte pas les milieux humides. Il existe tout une gamme d'accessoire pour les connecteurs M12 , prolongateur, dérivation en T, etc... Pour assurer une étanchéité encore plus optimale, je fais remplir les connecteurs de graisse silicone diélectrique. Pour ce qui est des maîtres ASI, c'est selon la configuration de ton process, mais il existe chez différents fournisseurs des maître avec liaison Profibus, Ethernet, etc... N'oublie pas de te procurer la console d'adressage des modules ASI, très utile lors des maintenance, et mise en service. N'hésites pas à me contacter si tu veux plus de renseignements. L'ASI c'est quand même bien pratique, fini les câblage fastidieux de manifolds. Bon Courage.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans laglobule

laglobule «Technicien Travaux neufs»

J'ai pas mal de vannes équipées de têtes ASI, de différents fournisseurs, j'en ai même implanté à l'étranger. Mise en oeuvre rapide, le câblage est réduit à sa plus simple expression. C'est un gain de temps certain, pas de problèmes liés au vieillissement de l'installation (aprés 6 années d'utilisation). Que se soit avec des maîtres ASI ou des passerelles profibus je n'ai jamais eu de difficultés particulières. Bien choisir ses alimentations et prendre garde à l'environnement. C'est une affaire qui roule. PS: par contre je n'utilise pas ASI pour véhiculer des données analogiques. @+
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Bonjour, Il y a 8 ans j'ai mis en place une grille de 25 vannes "tout ou rien", il y 6 ans une grille de 110 vannes et à ce jour on a eu 0 défaut. Les 2 installations sont dans des endroits relativement propres, une dans un endroit un peu humide ( aspersion d'eau) .Il est très clair qu'au niveau dépannage le système classique est beaucup plus facile et plus convivial. Au niveau du prix : Ce n'est pas sûr que le réseau ASI est moins cher, celà dépend de l'installation et je pense qu'il faut faire chiffrer les 2 solutions et à prix égal je prendrai la solution classique. Une tète ASI pour nos vannes est plus cher de 124€uros, les interfaces avec des API de Schneider ne sont pas donnés . Pour la grille de 110 vannes la solution classique aurai été moins chère, mais le choix a été fait pour pouvoir vérifier la fiabilité du système dans un endroit légèrement humide. Antony
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans GOLD

GOLD «Technicien instrumentation»

tres bien aucun probléme pourtant dans une ambiance humide
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans theo

theo «Resp. travaux neuf»

Merci pour toutes vos reponses. Vous etes plutot positifs, Ok pour des milieux humide a l'exclusion des station de nettoyage je suppose. et une restriction sur l'analogique, peut etre a cause de la resolution qui n'est pas sur 16 bits. Nous envisageons ASI avec des solutions Definox pour les vannes et IFM pour la detection le tout sur API schneider. IFM propose des convertisseurs ASI/IP avec server WEB embarqués!!!! Avez vous des commentaires ou d'autres fournisseurs a me proposer. merci