Vanne FMA ou OMA

3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vanne-fma-ou-oma-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Vanne FMA ou OMA

il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans Domi

Domi «Etudiant»

Bonjour, j'aimerai savoir le sens de l'expression ''fluide tendant à ouvrir la vanne'' et le sens d'action du positionneur pour obtenir une vanne NF s'il vous plaît? Merci, cordialement
il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

Bonjour Domi, Le document que je veux vous envoyer n'est pas accepté par le forum. Pouvez vous me contacter directement. FEUILLENT Michel
il y a 10 ans
Inscrit depuis 16ans jeffmq

jeffmq «Technicien instrumentation»

Bonjour, Attention il ne faut pas confondre entre l'action du fluide et OMA/FMA. OMA (Ouverture par Manque d'Air) / FMA (Fermeture par Manque d'Air): action de l'air moteur sur le servomoteur de la vanne. ''fluide tendant à ouvrir la vanne'' ou "fluide tendant à fermer la vanne": action du fluide dans le corps de la vanne qui pousse le clapet Il faut que tu regarde d'abord sans l'air moteur et sans fluide la position de la vanne fermée ou ouverte (FMA ou OMA) Ensuite ton signal de commande: 0% de commande correspond il à la vanne fermée ou ouverte Après ça, tu peux choisir le sens d'action de ton positionneur Exemple : vanne FMA et 0% de commande corrrespond à vanne fermée donc sens d'action direct OU vanne OMA et 0% de commande corrrespond à vanne fermée donc sens d'action inverse Cordialement
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans Domi

Domi «Etudiant»

Merci d'avoir pris la peine de répondre, mais concrètement pour obtenir un vanne NF dans quel sens doit être le positionneur?