vanne à boule en régulation ?

2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vanne-a-boule-en-regulation https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

vanne à boule en régulation ?

il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans trebord

trebord «Resp. instrumentation»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je recherche des témoignages pour des utilisations de vannes à boule en régulation. L'application que j'ai: pression amont 62 b; delta P:2b, température:65°, débit: 300 t/h de carburant, diamètre conduite:8". Merci de confirmer que ce type de vanne peut faire l'affaire ou pas.
il y a 14 ans
Inscrit depuis 19ans success

success «Technicien instrumentation»

Parles tu d'une vanne a boisseau spherique?
il y a 12 ans
Inscrit depuis 18ans christian2

christian2 «Chargé de projets»

Bonjour, Un robinet à tournant sphérique (terme normalisé pour la vanne à boule) n'est pas du tout adapté pour la régulation. Bien trop de frottement (hystérésis) sphère sur sièges. Cdlt.