valeur max de puissance en securité intrinsèque

1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/valeur-max-de-puissance-en-securite-intrinseque https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

valeur max de puissance en securité intrinsèque

il y a 12 ans
Inscrit depuis 16ans mos89

mos89 «Automaticien»

Bonjour, On voit souvent des lignes d'instrumentation en SI, est il possible via ce mode de protection d'installer d'autres materiels en Zone, comme des ecran automates etc ...?
il y a 12 ans
Inscrit depuis 19ans michael

michael «Autre»

La certification de votre écran ou pupitre le déterminera. Si celui ci dispose d'un marquage comprenant ....Ex ia....., cela pourrait être possible (après vérification complète du marquage et des conditions d'utilisations). Vous trouverez plus un marquage du type II 2G Ex .... [ib] IIC T4, dans ce cas, votre écran sera matériel associé pour une boucle de SI. Les écrans et autres pupitres opérateurs ont souvent des marquages complexes de part leur conception. Il demande de l'énergie, hors la sécurité intrinsèque est basée sur la limitation d'énergie. Soyez donc vigilant. Cordialement