tension /intensite et Atex

6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/tension-intensite-et-atex https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

tension /intensite et Atex

il y a 14 ans
Inscrit depuis 16ans mos89

mos89 «Automaticien»

Bonjour, Y a t'il une tension/intensité minimum en dessous de laquelle nous ne somme plus soumis a l'atex? genre en dessous de 12V ?
il y a 14 ans
Inscrit depuis 19ans michael

michael «Autre»

Bonjour, La directive ATEX concerne les appareils électrique et non-électrique. De ce fait, vous ne pouvez pas y échapper en présence de zone à risques d'explosion. Néanmoins, la norme EN 60079-11, traitant de la sécurité intrinsèque, autorise à considérer certains équipmentS comme des matériels dits "simples". Il s'agit de composants passifs ou de sources génératrices, inférieures à 1,5V, 100mA et 25mW. Par contre, ces matériels doivent toujours obtenir un classement en température. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples détails Cordialement M. GROSSI Responsable marché ATEX PR electronics 01.30.70.89.80
il y a 14 ans
Inscrit depuis 16ans mos89

mos89 «Automaticien»

Pensez vous qu'il est possible d'utiliser des Electrovannes tres basse tension 6v ou 12v standart si on suit la norme de la securite intrinseque pour limiter le courant de cette EV ? Merci
il y a 14 ans
Inscrit depuis 19ans michael

michael «Autre»

Re-bonjour, Non, vos électrovannes devront être ATEX. Merci de me contacter, certains critères sont à préciser comme la zone d'installation, le type de l'EV,... Cordialement mgr@prelectronics.fr
il y a 14 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, Il n'y a pas qu'une question de tension et intensité. Les matériels ATEX respectent, suivant leur catégorie, une prise en compte des dysfonctionnements possibles. Pour info, tout le circuit électrique doit être de sécurité intrinsèque. Peut-être serait-il plus simple d'utiliser un autre mode de protection tel que la "sécurité augmentée" ? A+ Patrick
il y a 14 ans
Inscrit depuis 16ans mos89

mos89 «Automaticien»

si j'utilise des ev SI, puis je mettre mes barrieres dans un boitier en securite augmenté pour les installées en zone?
il y a 14 ans
Inscrit depuis 19ans michael

michael «Autre»

Oui, à la seule condition que vos barrières SI ai un agréement pour installation en zone 2 de type Ex n*. Pour une installation en zone 1, vous devrez utiliser un coffret ADF. Nous disposons de ce type de barrières, n'hésitez pas à me contacter.