Bonjour,
je partage avec vous un plan P&ID dans lequel il y a des symboles que je n'arrive pas à décrypter. Prière de m'aider si quelqu'un a une idée.
Bonjour,
je partage avec vous un plan P&ID dans lequel il y a des symboles que je n'arrive pas à décrypter. Prière de m'aider si quelqu'un a une idée.
bonjour SFAXIEN,
FX: calcul la puissance totale apportée par chaque combustible, FO et FG
S/S: sélecteur switch, mais cela devrait être un sélecteur bas
HIC: commande manuelle, possédant un mode auto laissant la vanne contrôlée par le "S/S" précédent; son utilité est fort discutable
NB: selon l'ISA S5-01, "FX" devrait être "FY", "S/S" "PY" avec le symbole "<" à coté du carré.
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel
Bonjour Pascal,
Tout d'abord merci pour votre réponse. Moi aussi j'ai mis en question HIC qui vient juste après le S/S.
Pour le FX, ça devrait être FY car on a besoin d'un calcul mathématique ici c'est ça ?
et pourquoi vous avez mentionné d'ajouter "<" à côté du PY?
parmi les fonctions mathématiques que j'ai trouvé : ? Sommateur ; ? Extracteur de racine carrée ; ? Intégrateur ; x Multiplication ; + Addition ;- Soustraction ; % Proportion ou division ; A/R Module avance/retard ; I/P Conversion intensité / pression
SFAXIEN,
symbole < pour signifier un sélecteur bas.
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel