salut
le signal standard est de 3-15 psi sortant d 'un convertisseur vers un positionneur
a la sortie du positionneur vers la vanne (signal de sortie) est que le signal 3-15 psi est le meme ou nn
salut
le signal standard est de 3-15 psi sortant d 'un convertisseur vers un positionneur
a la sortie du positionneur vers la vanne (signal de sortie) est que le signal 3-15 psi est le meme ou nn
bonjour Kuiderimen,
La gamme du signal à la sortie du positionneur (ou du convertisseur en absence de positionneur) vers la vanne est définie par le fabricant de la vanne en fonction du type de servomoteur et de la delta P maxi vanne fermée.
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel
Bonjour
merci de ta reponse.. je suis un peu confus est que le signal 3-15 psi ou bien la sortie du detendeur (alimenatation) qui vas ouvrir ou fermer la vanne (signal de sortie)?
merci
bonjour Kuiderimen,
Le détendeur sur l'air instrument alimente le positionneur qui va ajuster la pression de l'air sur le servomoteur de la vanne.
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel