raccordement sur profibus

1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/raccordement-sur-profibus https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

raccordement sur profibus

il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans brice

brice «Technicien instrumentation»

bonjour je suis en train d'installer un bus de type profibus. j'aimerais savoir si l'alimentation electrique en 4-20 mA et suffisante pour pour les exigences en courant des capteurs ou s'il est necessaire d'avoir une alim externe.... de plus j'aimerais connaitre les possibilités de redondance avec ce type de bus en vous remerciant...
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans dchartier

dchartier «Automaticien»

Bonjour brice; Si vous parlez d'un reseau Profibus-PA, non seulement l'alimentation 24 V transportee par le cablage est suffisant pour les capteurs, mais leur consommation doit etre prise en compte pour l'elaboration du reseau. Les manufacturiers indiquent pour chaque instrument le courant consomme sur le bus (generalement entre 11 et 15 mA); la somme des courants consommes ne doit pas exceder les limites du segment selectionne (400 mA pour un segment non-Ex, 120 mA pour un segment EX). En esperant vous avoir aide, Daniel Chartier