Raccordement d'un capteur de sécurité intrinsèque
il y a 15 ans
Bonjour,
1) Habituellement en Europe les boites de jonction comprenant des signaux SI installées en zone 2 sont certifiées EEx e (anti-statique, test d’impact, IP élevé…) par simplicité ou EEx i (antistatique, IP20…). Cela représente les règles de l’art.
2) Les BJ certifiées EExi sont des Bj en fait EEx e mais re-étiquetées d’un point de vue marketing.
3) Cependant aucun paragraphe des norme n’oblige à utiliser une BJ certifiée (EExi ou EEx e)
4) Dès lors il est théoriquement possible d’utiliser des coffrets soit plastique soit métalliques respectant les quelques exigences disséminées dans les normes.
Ce que je me demande c'est dans le cas d'utilisation de coffret Non certifié mais respectant les exigences de la norme => faut il les auto-certifié par l'installateur ou le concepteur pour pouvoir les identifier (avec ajout d'une étiquette portant un marquage EExi d'autocertification).
Car en théorie une fois installée, qu'est-ce qui permettrai d'identifier une BJ respectant les exigences d'une ne les respectant pas.
(anti-statique, IP20,
8.2 Les matériaux utilisés dans la construction d’enveloppes de matériel électrique du Groupe II
ne doivent pas contenir, en masse, plus de 7,5 % de magnésium.)
merci d'avance
Salutations