Bonjour
La bande morte ou zone morte au niveau d'un capteur à ultrasons dépend de quel phénomene physique ou de quelles variables au niveau du transmetteur?
Bonjour
La bande morte ou zone morte au niveau d'un capteur à ultrasons dépend de quel phénomene physique ou de quelles variables au niveau du transmetteur?
Bonsoir,
En fait pour faire simple le transducteur d'un capteur à ultrasons est composé d'un élement pièzoélectrique qui vibre et qui est utilisé ALTERNATIVEMENT en émetteur, puis en récepteur.
Mais comme après l'émission d'une impulsion il y a encore des post-oscillations du pièzo, aucun signal écho ne pourra être vu et interprété pendant ce court laps de temps, ce qui se traduit par l'impossibilité de mesurer le niveau sous les quelques centimètres situés sous le transducteur (env. de 20 à 80 cm selon les modèles et plages de mesures). Cette zone de non mesure est nommée "la zone morte"
Cordialement