puit de terre

5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/puit-de-terre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

puit de terre

il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans o_boulares

o_boulares «Automaticien»

dans un projet j'ai des cables des signaux analogiques non IS et IS , des cables des signaux logiques et des cable electrique ma question est combient de puit de terre qu'il faut pour assurer la mise a la terre de blindage de ces differents cables.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans akamiri

akamiri «Directeur technique»

la terre pour les signaux analogiques est différente de la terre du réseau électrique, il faut absolument séparer les deux terres pour éviter les pérturbations même minimes, et en général il y a la terre pour les appareillages électriques, la terre pour l'instrumentation et la terre pour le réseau informatique...
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

bonjour, La norme NF EN60079-14 de décembre 2003, traite entre autre de ce sujet. En particulier le § 12.2.2.3 "Mise à la terre des écrans conducteurs" A+ Pierre-Emmanuel
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans o_boulares

o_boulares «Automaticien»

Merci beaucoup Monsieur pierre c'est ça ce que je cherche exactement, s'il vous plais vous m'envoyez le contenu de la norme NF EN60079-14.en pdf ou autre.merci.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

Bonjour, Impossible, les normes sont payantes et leur contenu n'est pas communicable. Je vous conseille de vous rapprocher de l'UTE en france http://www.ute-fr.com/FR/ ou de l'IEC http://www.iec.ch/index.html qui doivent être à même de pouvoir vous fournir les normes. Salutations Pierre-Emmanuel
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Voici un article de mesure qui traite le sujet http://mesures.com/archives/061_063_DOS.pdf Cordialement