protocol HART

7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/protocol-hart https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

protocol HART

il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans mister

mister «Technicien Travaux neufs»

bonjour , je suis à la recherche d'infos sur le protocol HART , ainsi que sur les capteurs specifiés"HART" : en quoi different-ils des autres capteurs(au niveau cablage caracteristiques etc..) merci infiniment pour vos lumieres . SD
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans LucDelpharmReims

LucDelpharmReims «Technicien instrumentation»

Mister, Le protocole hart est un protocole de communication sur boucle de courant continu. En général un appareil utilisant le protocole Hart est un capteur ou un actionneur annalogique reliés aux entrées/sorties 0-20 ou 4-20mA d'un automate industriel. Si l'on dispose d'une console de programmation Hart ou d'un logiciel sur PC + interface Hart, on peut récupérer des informations, recalibrer l'appareil, forcer le signal transmis à l'automate. Pour plus d'info, consulter le site de la fondation Hart : www.hartcomm2.org/index.html
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Le protocole Hart permet la communication avec l'instrumentation compatible. Il permet de dialoguer avec les transmetteurs intelligents et les vannes de régulation. La communication se fait à l'aide d'une console dédiée, ou d'un ordinateur munit d'un modem. Montage électrique : Il suffit d'insérer une résistance de 250 Ohms entre l'alimentation et l'instrument. Les entrées de nos régulateurs se comportent comme des résistances de 250 Ohms, les sorties comme des alimentations en série avec une résistance de 250 Ohms. Le modem se branche en parallèle sur l'instrument avec lequel on veut communiquer http://gatt.club.fr/page2/page11/page11.html http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/man/275m_fre.pdf Lire aussi http://www.mesures.com/archives/032_044_SONdage.pdf Cordialement GIDS
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

Le HARt ne change rien en tant ue tel au cablage des instruments, le signal numérique se supperpos à votre signal analogique. Seule petite précision, si votre boucle de mesure intgère des éléments style barrières SI/NSI, alimentation, celles ci doivent pouvoir laisser passer le HARt au travers, sinon il reste bloquer à la porte de cet élément (si l'image est suffisemment claire...)
il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans mister

mister «Technicien Travaux neufs»

salut , merci beaucoup pour vos réponses , ca m'a beaucoup eclairé mon chemin . Néanmoins je me pose quelques questions (peut etre betes) sur le plan pratique : -est ce qu'il est necessaire d'avoir un modem HART pour transmettre les infos vers un automate ? ou alors sinon est ce que tous les automates sont compatibles avec le protocol HART et pas besoin d'un modem ? -si mon capteur transmetteur me fournit un signal 4-20mA alors que mon entrée automate est du type 0-20mA ! que faire alors? tous mes respects messieurs !
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

[Edit by="GIDS"][/Edit] Je ne saisie pas trop le coup de l' automate HART Le fait que les capteurs soient hart ou pas ne change rien pour votre automate, la précision de la mesure sera la même. Le capteur délivrant du 4/20 mA et votre automate n' acceptant que du 0/20 mA, il vous faut une interfage qui convertie votre 4/20ma en 0/20 mA Voir tous les types de convertisseur universel du marché cordialement
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, A votre 1ère question, la réponse est oui : il vous faut un modem (modulateur-démodulateur) HART quelque part pour "lire" les infos du protocole HART (2 fréquences utilisées pour transmettre les infos : 1200 et 2200 Hz). Certains automates l'ont mais c'est plutôt rare. A voir sur votre carte d'entrée analogique. A la 2ème question, pour lire la mesure sur un signal 4-20 mA avec une entrée 0-20 mA, une solution est de réaliser une conversion dans l'automate ou d'utiliser un convertisseur (mais + cher et on perd un peu en précision). Cordialement, Patrick
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans Beaufort

Beaufort «Resp. travaux neuf»

Pour le transmetteur 4-20 mA avec un automate entrée 0-20 mA, il n'y a pas besoin de convertisseur. Chez nous, tous les capteurs sont en 4-20 mA et tous les automates en 0-20 mA : Aucun convertisseur sauf si l'on veut une très grande précision sur une très grande échelle. Les seuils à rentrer dans l'automate seront juste différents (il suffit de jouer sur le gain et l'offset).