Bonjour a tous
j'ai un gros probleme concernant cette mesure de niveau, il donne des valeurs fausse , tombe a zéro le bac est avec agitateur
je suis à l'essai et je n'arrive pas resoudre
merci par avance
Bonjour a tous
j'ai un gros probleme concernant cette mesure de niveau, il donne des valeurs fausse , tombe a zéro le bac est avec agitateur
je suis à l'essai et je n'arrive pas resoudre
merci par avance
Bonjour,
la description est trop succincte pour pouvoir vous aider... A priori votre capteur doit avoir un retour de signal perturbé. Seule une analyse de son implantation et de la courbe écho permettrait de voir de quoi il en retourne. Avez vous contacté le constructeur ?
Bonjour Eric,
Difficile de répondre avec si peu d'éléments, mais il s'agit peut être :
- Mauvaise échelle de mesure;
- Mauvaise élimination des échos parasites;
- Colmatage de l'antenne (inhiber une partie de la mesure en partie haute);
- Présence de condensation (idem colmatage);
- La pale d'agitation qui perturbe la mesure
- ...
Bonjour ,
Merci de préciser sur quel type de produit est dans ce bac
CDLT