point 0 ( ventilation ) dans hotte de sécherie

2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/point-0-ventilation-dans-hotte-de-secherie https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

point 0 ( ventilation ) dans hotte de sécherie

il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Nous recherchons un système nous permettant de faire la mesure du point d'équilibre de pression dans la hotte de sécherie d'une machine à papier. C'est l'équilibre entre introduction et extraction, en maintenant une mesure d'humidité correcte. Si vous êtes papetier, vous êtes peut-être équipés, nous, pour l'instant nos machines ne disposent d'aucune mesures. Si vous êtes équipés, quel principe, quel matériel avez-vous, est-ce efficace ? Merci pour vos réponses.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans LAURENT88

LAURENT88 «Technicien instrumentation»

on mesure chez nous le point zero dans la hotte avec des sondes de temperature (5 sur une machine et 4 sur l'autre) cette mesure regule le soufflage dans la hotte alors que l'humidite regule l'extraction par contre pour l'implantation exacte des sondes , je pense que le mieux est de s'addresser directement a un constructeur de hotte car eux savent exactement ou les implanter chez nous elle sont l'une au dessus de l'autre (1 dans la hotte , 1 a l'exterieur et les autres dans la cloison) par contre par rapport au sens marche elle ne sont pas au milieu de la hotte
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Merci, pour ces renseignements. Je viens de faire un essai avec 4 mesures de températures à des hauteurs différentes, c'est efficace, on voit bien le point 0.