Bonjour!
En fait je voulais juste savoir si une plaque à orifice qui aurait été dimensionnée avec une erreur dans le calcul du diamètre (revu à la hausse) pouvait causer des erreurs d'offset à répétition sur la mesure de débit...
Cordialement
Bonjour!
En fait je voulais juste savoir si une plaque à orifice qui aurait été dimensionnée avec une erreur dans le calcul du diamètre (revu à la hausse) pouvait causer des erreurs d'offset à répétition sur la mesure de débit...
Cordialement
bonjour jlcrack,
Le diamètre intérieur de la tuyauterie affecte le coefficient de proportion entre le débit et la différentielle; si l'échelle de débit ou si la calibration du transmetteur n'a pas été changée, l'erreur est systématique.
Si vous envoyez les données de calcul avec l'ancien diamètre, la calibration du DPT et le nouveau diamètre, l'erreur peut être calculée ou mieux on peut calculer les corrections à faire sans toucher à la plaque.
cordialement
Pascal Flanquart
Ancien d = 59.86 mm
Nouveau d = 61.83 mm
Etendue de mesure Capteur DP: 0-2500 mmH20
Calibration: 4-20 mA
Mais même dans ce cas ce serait des erreurs de gain et non de zéro ou je me trompe?
Bonjour,
Pouvez-vous nous indiquer :
- le fluide
- sa pression statique
- sa température
- le diamètre intérieur de la ligne
- la plage de débit mesurée (basse et haute)
- la nature de la ligne
- la nature de la plaque
Sur une mesure par DP, on place 'un seuil bas coupure', pourquoi ? car en dessous d'une certaine valeur la mesure n'est plus exploitable, vous êtes peut-être à l'instabilité de la mesure à l'endroit où vous réalisez la comparaison.
Cordialement,
Bonsoir jlcrack
Il s'agit d'erreurs de gain.
Pour calculer l'erreur, en supposant que le coefficient de décharge (C) varie peu (mais il varie quand même car le nombre de Reynolds a changé), il faut en plus le diamètre de l'orifice;
l'idéal serait d'avoir les données complètes (débit, masse volumique, viscosité, type d'organe = plaque bord droit ou .....).
cordialement
Pascal Flanquart
Fluide: Hydrocarbure sans particule solide en suspension
P°= 5 bars
T°= 70-80°C
D= 4" Sch 40 Plage de débit= 0 - 41 t/h
Matière: Acier carbone
Plaque: Plaque à orifice centré à arête vive Acier Inox
Viscosité cinématique à 80°C= 4,92 cst
Densité à 15°C: 840,1 Kg/m3
P.S: en fait on a constaté que ce débitmètre là affichait un débit (environ 1.9 t/h) même lorsque les posées vannes en aval (qui sont étanches après vérification) sont complètement fermées au lieu d'afficher 0 t/h.
Mais après réglage du zéro tout redevient normal avant de se décaler encore peu de temps après.
Et on a découvert que le diamètre interne de la plaque n'était pas conforme d'où mon interrogation "est ce qu'une plaque à orifice qui aurait été dimensionnée avec une erreur dans le calcul du diamètre (revu à la hausse) pouvait causer des erreurs d'offset à répétition sur la mesure de débit"
Bonsoir,
Après contrôle sur un logiciel de calcul:
Sur la plage de 0 à 41t/h, avec vos conditions de service et un trou de 59,86mm, la mesure donne 214mbar (2182mmCE) environs à 41t/h et la mesure s'enclenche à 8,5t/h uniquement.
En dessous, ce n'est pas la peine de chercher une stabilité de mesure ou même d'exploiter une information.
En passant à 61,83mm de perçage, la mesure débute un peu avant, vers les 9,1t/h et génère uniquement 183mbar(1866mmCE) à 41t/h.
Il faut placer un LFC (low flow cutoff ou seuil bas débit de coupure) aux environs de 9t/h ou 9mbar(92mmCE) environs.
Dès que la DP passera sous les 9mbar, la valeur sera à ZERO.
Nota: les valeurs sont informatives et nécessitent éventuellement un ajustement pour coller à 100% à la réalité.
Cordialement
bonjour jlcrack,
selon l'ISO 5167, avec un orifice de 61.83 mm à 25°C et une masse volumique opératoire de 820 kg/m3, je trouve un débit de 45.4 t/h pour 2500 mm CE;
il faut donc changer votre échelle de débit pour ne plus avoir d'erreur systématique de 9 % par défaut.
Le décalage récurrent du zéro est dû à un déséquilibre hydrostatique entre les branches HP et BP du DPT; cela peut provenir de l'évaporation inégale du fluide dans les branches (voir tension de vapeur de l'hydrocarbure).
Cordialement
Pascal Flanquart
BONJOUR à tous ;
je veux s"il y a quelqu'un pour nous nous aider concernant les débimètres de plaque à orifice , on a un débitmétre avec plaque à orifice avec des prises d'impulsion de 180 degré par rapport au pipe avec deux robinets d'isolement:
mes préoccupations sont ,
1° esque ces prises d impulsion sont correcte puisque generalemnt sont 45 degré
2° ON veut faire une modificatiion sur ces prises d impulsion à cause des fuites causé par les touchements avec des pipes ;
3° SI on déplace les robinets de la position horizontale vers la verticale avec des coudes de 90° vers le haut cette dernière sa va pas erroné la mesure si on a l instrument tout en haut
merci pour toute collaboration