normes d'installation de vanne de régulation

1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/normes-d-installation-de-vanne-de-regulation https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

normes d'installation de vanne de régulation

il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Quelles sont les normes pour installer une vanne sur une tuyauterie ? Dans quel sens doit on monter la vanne? (en montant, en descendant ou sur une portion plane?) Distances à respecter avant et après la vanne pour installer un accident de tuyauterie? merci d'avance Damien
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, Il me semble qu'il n'y a pas de norme de montage mais seulement quelques règles à respecter. Tout d'abord certaines vannes ont un sens unique de montage (en général les vannes droites). Les autres (rotatives) peuvent être montées dans les 2 sens mais leur caractéristiques ne sont pas les mêmes au niveau de la delta-P qui est maintenue vanne fermée et au niveau de la cavitation (sauf vanne à boule). Installer la vanne sur une tuyauterie descendante n'est pas, à mon avis, une bonne solution car cela favorise la cavitation (P aval faible). Ensuite les coudes et autres (restrictions, ...) modifient un peu le Cv de la vanne et peuvent favoriser la cavitation. Ces modifications de caractéristiques sont très faibles voir négligeables si la restriction est faible (rapport d restriction / D tuyauterie > 0,5) et si le coude est à 5 D de la vanne. Si tous les accidents sont à 5 D amont et aval, je pense qu'il n'y a pas de problème.