mesure de niveau par bullage

6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-par-bullage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

mesure de niveau par bullage

il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans julius

julius «Etudiant»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] je vous savoir ce que vous pensiez de ma petite explication de niveau par bullage n'hesitez pa a le dire si c nul
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, Votre explication est tout à fait OK. Attention au régulateur de débit : il me semble que vous employez un "simple" rotamètre. Ce n'est pas un régulateur de débit. Il existe des régulateurs de débit pour les mesures de niveau par bullage qui maintiennent un débit constant à leur sortie quelque soit le niveau dans le réservoir : c'est important pour la précision de la mesure. Bonne journée.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans julius

julius «Etudiant»

moi aussi mais c ce que ma demandé mon maitre de stage , il ma di un dp + rotametre
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

on retrouve souvent dans la pratique un rotamètre "basic"
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans julius

julius «Etudiant»

emerson me prospose un transmetteur de pression et non differentielle cela fonctionne t il aussi
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Tout à fait, à condition que votre réservoir ne soit pas sous pression. Dans votre schéma du 6/07, votre transmetteur de DP prend en compte la pression du réservoir .... A+
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans julius

julius «Etudiant»

il avait fait une erreur car le reservoir est sous pression