MESURE DE NIVEAU CITERNE DU GAZOIL AVEC SONDE RADAR FILOGUIDEE

3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-citerne-du-gazoil-avec-sonde-radar-filoguidee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

MESURE DE NIVEAU CITERNE DU GAZOIL AVEC SONDE RADAR FILOGUIDEE

il y a 4 ans
Inscrit depuis 15ans neutres

neutres «Technicien instrumentation»

Bonjour tout le monde


J'ai une citerne de gasoil  capacité 10 tonnes à l’extérieur, est ce que je peux utiliser avec une sonde radar filoguidée non ATEX mesurer le niveau.

Salutations

il y a 4 ans
Inscrit depuis 21ans vega

vega «Resp. Produits»

Bonjour, 

Oui, la technologie radar à ondes guidées est adaptée . Il faut voir la configuration de votre citerne, le piquage (diamètre et réhausse), la hauteur de mesure. Si votre citerne est horizontale couchée,  l'idéal est un radar coaxial  (tube).

Vous pouvez aussi opter pour une mesure radar sans contact, qui vous affranchit de la contrainte de gestion longueur du guide d'ondes. 
Appelez votre interlocuteur VEGA, il  pourra vous conseiller sur la meilleure option selon votre configuration.
Si vous ne le connaissez pas, vous trouvez ses coordonnées depuis le site internet 

 https://www.vega.com/fr-fr/home_fr/services/conseil-et-s%C3%A9lection?ct=1

ou , mieux encore, depuis votre espace personnel  myVega.
Cordialement

il y a 4 ans
Inscrit depuis 6ans electrogilles

electrogilles «Chargé de projets»

Bonjour,

Alors oui et non, je m’explique:

- Dans l'absolu oui car le gasoil à un PE> 55C° donc si pas de T° ambiante chaude et pas de chauffe du produit c'est envisageable

- Et non pas forcément, car si le client final à classé la zone de l'installation du capteur en zone ATEX il faudra le changer

 

Petit rappel --> le zonage ATEX est de la responsabilité du chez d'entreprise ou de la personne qui a la délégation de pouvoir sur le sujet ATEX, donc il faut commencer par demander le plan de zone ATEX qui est référencé dans le DRPCE.

 

Je vois souvent les radars WEGA sur les cuves de pétrole de mes clients quand je fais les contrôles réglementaires donc vous trouverez facilement la référence qui va bien. 

 

Cordialement.

il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans yhariz

yhariz «Resp. instrumentation»

Bonjour ,

Si la zone est ATEX faut utiliser un instrument ATEX.

 

CDLT