Influence du débit sur mesure de pH

1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/influence-du-debit-sur-mesure-de-ph https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Influence du débit sur mesure de pH

il y a 16 ans
Inscrit depuis 18ans UESHIBA

UESHIBA «Technicien instrumentation»

Bonjour, J'ai une mesure de pH sur une boucle de circulation qui me pose des soucis. Il ya une vanne en amont et une autre en aval de l'électrode ; et lorsque je manipule une des deux vannes, sans bien sur la fermer, ma mesure de pH varie -/+0.5pH ?? Donc je souhaite savoir si d'autres techniciens ont rencontré le même problème que moi et comment l'ont il résolu. Et si des personnes ont des idées ou conseils, n'hésitez pas à me les soumettre.
il y a 16 ans
Inscrit depuis 21ans Yokogawa

Yokogawa «Resp. Produits»

Bonjour, Effectivement la 'couche ionique' d'échange H+/verre est sensible au débit (temps de contact), sans évoquer le temps de réponse propre à l'électrode suivant différent types ou épaisseur de verre ou son élément de température (compensation de T°).En règle générale, nous préconisons une vitesse <1 m/s. Vérifier aussi l'état de votre débit (laminaire ou turbulent), voir apparition de bulles (effet de sucion par des jts fuyards)lors de mise en dépression des vannes. Cdlt,