Detection de debit non intrusive

7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-de-debit-non-intrusive https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Detection de debit non intrusive

il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Bonjour a tous ! je suis a la recherche d'un moyen de detection de debit non intrusif qui permettrait de fonctionner sur la plupart des fluides, agressifs ou neutres, conducteurs ou pas, repondant aux normes ATEX. Je sais qu'il y a les systemes ultrasoniques qui le permettent, mais cela reste une mesure et je devrait contacter derriere sur un boiter relais. De plus, les US en mesure restent onereux. Y a t-il une solution en simple detection ? Merci de vous y attarder . YOREL .
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

Principe ultra son pas si cher que ca, voir le matériel cannongate (avec site internet au meme nom). Distribué en France par System C industrie par exemple
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans carole

carole «Chargé de projets»

voir aussi évt. avec Vega, Krohne ou Yockogawa... Je ne sais pas par contre s'il ont des versions ATEX ejuste en détection ??? Instrumentalement votre...
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans POUL

POUL «Chargé d'affaires»

Bonjour, Cédric ; Etant moi aussi intéressé par le problème, je suis allé sur le site (est-ce bien celui-là : http://www.canongatetechnology.co.uk/ ?), ainsi que sur celui de Système C Industrie, mais je n'ai rien vu. Merci de nous en dire d'avantage.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

Contactez Mr Buskowa de system C qui vous présentera ça plus en détail que moi. des essais devaient être fait chez nous en détection de débit de slurry en sortie d'autoclave, mais je ne sais pas ce qu'ils ont donné.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans gerard68

gerard68 «Technicien BE»

Si il s'agit uniquement d'une détection. Il existe des systèmes basés sur une variation de température. Voir chez IFM ou chez ETA (www.e-t-a.com).
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

attention avec le principe thermique style IFM, il est impératif que le fluide passant dans la tuyauterie soit toujours le même, car si le Cp du produit change la dissipation thermique changera également, et donc détection faussée
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans milonlaurent

milonlaurent «Chargé d'affaires»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] AVEZ VOUS DEJA MIS EN PLACE DE LA DETECTION DE DEBIT IFM CAR J AI UN SOUCIS VIS A VIS D UNE APPLICATION IFM EN ATEX