Détection de bourrage sur des trémies sous grilles (INCINERATION)

3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-de-bourrage-sur-des-tremies-sous-grilles-incineration https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Détection de bourrage sur des trémies sous grilles (INCINERATION)

il y a 9 ans
Inscrit depuis 10ans Instrum6874

Instrum6874 «Technicien instrumentation»

Bonjour,

Je recherche une technologie capable de détecter un niveau de bourrage sur des trémies sous grilles, dans le secteur de l'incinération, nous avons un four qui avoisine les 1200-1300°C, sous les grilles passe l'air Primaire (air de combustion) qui est à température ambiante.

De temps en temps il peut arriver que les trémies sous ses grilles se bouchent, et lors du débourrage, c'est les convoyeurs qui flanche.

L'idée serait de détecter le bourrage avant qu'il n'y est trop de matière dans les trémies.

J'ai aperçu chez VEGA les VEGAMIP 61, je n'ai pas la température des matières tombantes, et les métaux ont tendance à s'agglomérer le long des parois (aluminium entre autres).

Peut t'on les utiliser ? Si non, une autre idée ?

Bien cordialement, Cédric.

il y a 9 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

Bonjour Cédric,

J'ai déjà utilisé des détecteurs à lames vibrantes pour la détection de bourrage; reste à voir le pb de température.

cordialement

Pascal Flanquart

il y a 9 ans
Inscrit depuis 21ans vega

vega «Resp. Produits»

Bonsoir Instrum6874,

Les VEGAMIP permettent effectivement ce type de détection, jusqu'à 450° avec des adaptateurs.

Je vous invite à contacter votre intelocuteur VEGA qui pourra étudier avec vous en détail.

Bonnes fêtes, et meilleurs voeux pour 2015.

il y a 9 ans
Inscrit depuis 10ans Instrum6874

Instrum6874 «Technicien instrumentation»

J'ai pensé aux barreaux vibrant, mais je pense qu'avec les produits métallique en fusion, il est probable qu'ils soient vite colmatés.

J'attend une réponse de la part de VEGA pour les VEGAMIP, et si possible, je ferai un essai de vision au travers de hublot ou quelque chose de semblable.

Pourquoi ne pas réaliser un barrage à l'air comprimé afin de préserver la cellule, celui ci ne devrait pas gêner la mesure, non ?

Je vais continuer de méditer là dessus. Bon passage à tous.