Bonsoir,
Est ce que je peux installer un transmetteur 0-20 mA dans un module AI 4-20 mA.
Est ce que je peux aussi installer un transmetteur HART dans un module 4-20 mA.
J'attends vos réponses ...
Bonsoir,
Est ce que je peux installer un transmetteur 0-20 mA dans un module AI 4-20 mA.
Est ce que je peux aussi installer un transmetteur HART dans un module 4-20 mA.
J'attends vos réponses ...
Bonjour,
1) On ne peut pas installer un transmetteur 0-20 mA dans un module 4-20, car les échelles ne sont pas identiques.
Ex: capteur 0-20 mA échelle 0 a 1000 mbar --> a 500 mbar nous avons donc 10 mA.
Et avec un capteur 4-20mA échelle 0 à 1000mbar --> a 500 mbar nous avons 12 mA.
2) oui, le capteur Hart est numérique, il superpose un signal numérique sur le signal analogique. Il est bien sûr préférable que la carte AI supporte elle aussi le Hart, au sinon la seul utilité d'installer un capteur Hart serait de pouvoir calibrer le capteur a partir d'une console Hart.
Il est important de garder les même gammes de signaux (4-20 par ex)