Sur le tank cote huile LT1.
piquage cote LP 1000 mm
piquage cote HP 11750 mm
Interface eau huile LT2.
piquage LP 3600 mm
piquage HP 6800 mm
densite eau 1,1 et huile 0.890.
Sur le tank cote huile LT1.
piquage cote LP 1000 mm
piquage cote HP 11750 mm
Interface eau huile LT2.
piquage LP 3600 mm
piquage HP 6800 mm
densite eau 1,1 et huile 0.890.
Bonjour ,vos transmetteurs sont à quel niveau par rapport au sol ?
Et qu'elle est votre pression sur votre Tank.
bonjour,
voici une photo d'un exercice avec une cuve contenant deux fluides différents, mais la mesure ne ce fait qu'à l'aide d'un unique transmetteur au lieu de deux comme vous l'avez demandé.
j'espère néanmoins que cela peut vous aider.
https://1drv.ms/u/s!Ag2VXDHSOsXAixBVjRbbWgvUyc6O?e=6byjXW
bonne chance !