avantages du radar sur l'ultrason

1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/avantages-du-radar-sur-l-ultrason https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

avantages du radar sur l'ultrason

il y a 16 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Bonjour, J'aimerais savoir s'il vous plait dans quel cas privilegier le radar sur l'ultrason. corrigez-moi si je fais des erreurs: -le radar est plutot fait pour de profonds silos (>4m en regle general)? (==>si j'ai une cuve de 1m, vaut mieux utiliser un US?) -le radar resiste a des applications plus agressives (e.g. vapeur) -en cas de presence de mousse, privilegier l'ultrason sur le radar? J'ai eu 10/10? Je vous serais reconnaissante si vous pourriez me corriger et, pourquoi pas, me fournir avec de plus amples informations. Cordialement, RC
il y a 16 ans
Inscrit depuis 16ans twinlorz

twinlorz «Resp. instrumentation»

Bonjour Ritachabazian , Pour de petite cuves il est aussi possible d'utiliser un radar dès lors que la zone morte est en dehors de la plage de mesure envisagé ou bien si le produit à mesurer est propre avec l'usage d'un coaxial. Dans ce dernier cas des sondes de 300 mm existe car la zone morte peut, chez certain fabricant, être supprimé. Pour la vapeur le risque de perte de la mesure existe aussi sur le radar à cause du risque de condensation dans l'antenne par exemple. Mais le radar étant en général plus puissant qu'un niveau US il serait perturbé plus difficilement. En cas de présence de mousse c'est plus compliqué ... L'US est à proscrire, le radar avec antenne pourra fonctionné si la mousse n'est pas trop aérée, la radar guidé fonctionnera encore mieux. Mais si la mousse est une composante qui en peux être éliminé il faut alors pensé à une mesure de niveau par pression (si pas de dépôt) ou bien à une mesure par US en fond de cuves en non intrusif. Dans ce dernier cas la mesure se fait par le bas et le niveau est déterminé par la réflexion de l'onde US par la surface du produit (par le dessous au contraire d'un US 'classique'). Quoi qu'il en soit et de toute façon la mousse aura une incidence sur la précision de la mesure, peut importe le niveau utilisé. Reste une dernière alternative : la mesure de niveau par rayon gamma mais c'est chère, difficile à mettre en œuvre sans parlé du problème lié à la source rayonnante. Le mieux est de faire confiance aux fabricant de niveau en les contactant avec un cahier des charges clair afin qu'ils puissent vous proposer l'équipement adéquat. En ce qui concerne le niveau budgétaire l'US est mois couteux que le radar à l'achat. Voilà. bonne journée. Twinlorz