Atex - BJ "e" interdites en zone 1 !!??!???

2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/atex-bj-e-interdites-en-zone-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Atex - BJ "e" interdites en zone 1 !!??!???

il y a 16 ans
Inscrit depuis 21ans Etienne

Etienne «Technicien BE»

[Edit by="Etienne"][/Edit] Bonjour, Sur un chantier, un organisme de contrôle (dont je tairais le nom) a refusé toutes les BJ "e" en zone 1, et les aurait fait remplacer par du "d". Arguments avancés : "Le e ne peut être installé qu’en zone 2", et "en zone 1 il faut au moins du de"… N’importe quelle BJ e "de base" est agréée II 2 G Ex e II T6 (j’en ai jamais vu en II 3 G ni en dessous de T6). Catégorie 2 --> pour zone 1 ! N’ayant jamais vu ça, et toujours installé du matériel e en zone 1, quels sont vos expériences et avis ?
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans o_boulares

o_boulares «Automaticien»

Bonjour monsieur Il faut que vous se mettre d'accord sur les codes de certification pour bien avancer vos travaux À ma connaissance II 2 G EEx e II T6: le 2 c'est la zone 1 et le 3 c'est la zone 2 Vous pouvez installer les BJ "e" dans la zone 1 sans aucun problème. Salutations
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans ysboub

ysboub «Directeur de site»

Bonjour, Aucun souci pour utiliser des boites EExe en zone 1, attention quand même sur la classe de température T6 qui peut changer selon le nombre de bornes en interness, la puissance et la température ambiante. Y. SINZOT Atex-system