Bonjour, Quelqu'un connait il une zone classée "E2G4". Je ne sais même pas si c'est gaz poussière ou autre, mais j'ai la demande. Merci d'avance. PEV
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

Finalement j'ai trouvé la réponse à ma question et j'en fait profiter tout le monde e2G4 correspond à une ancienne certification japonnaise encore utilisée de nos jours et indépendante de (TIIS) qui semble être l'organisme Japonnais actuel. e2G4 signifie : 2 = Zone 1 et G4 = T4 (classe de température) autre exemple 3G4 = Zone 0 T4 a+
il y a 15 ans
Inscrit depuis 16ans FloNDG

FloNDG «Resp. instrumentation»

Bonjour, Cela veux dire plus que ça vu que le "e" défini le mode de protection de l'appareil, dans le cas présent sécurité augmentée, Dans le deuxième exemple, il manque le mode de protection D'autre part, le "2" ne définie pas la zone mais le classe du gaz, dans le 1er exemple l'équivalent européen serais "IIB" je vous met à disposition deux documents donnant plus d'explications Cordialement FloNDG