Vanne de vapeur dans une zone ATEX

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vanne-de-vapeur-dans-une-zone-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Vanne de vapeur dans une zone ATEX

il y a 12 ans
Inscrit depuis 16ans jeffmq

jeffmq «Technicien instrumentation»

Bonjour, Il ya eu un contrôle d'un orguanisme pour contrôler les équipements non électrique dans une zone ATEX. Il y a une tuyauterie de vapeur (340°C) qui traverse dans une zone IIC T3. Sur cette tuyauterie, il y a une vanne que l'organisme a déclarer non conforme car la température de surface du corps dépasse à la température T3 à cause de la vapeur. Il nous demande de remplacer cette vanne par une ATEX. Certe cette vanne n'est pas ATEX mais son positionneur électropneumatique est ATEX(elle a 17ans). Existe t il des vannes ATEX qui ont une température de surface acceptable pour une zone ATEX T3. Sachant que la température de la tuyauterie dépasse largement et qui ne fait pas partie dans la réglementation ATEX mais elle a un calo , le calo suffirait pour baisser la température de surface pour la vanne? Si oui, il a t il une réglementation de pose calo dans une ATEX? Je vous remercie d'avance. Cordialement
il y a 12 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bjr Jeff, Tout d'abord je suis étonné que l'organisme de contrôle n'ai rien signalé à propos de la conduite vapeur à 340°C dans une zone T3 ?! Pour la vanne, même un calo ne va pas suffire vu qu'il ne sera pas étanche au gaz ... Peut-être est-il possible d'utiliser un corps de vanne plus épais (classe supérieure) pour moins dissiper la température et être sous les 200°C (T3) ? Le matériau ou alliage du corps peut aussi aider à réduire la T° de surface. Le constructeur peut vous aider dans cette démarche ? Cordialement, Patrick