Vanne bloqué

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vanne-bloque https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Vanne bloqué

il y a 5 ans
Inscrit depuis 12ans ourtemache

ourtemache «Technicien instrumentation»

Nous avons un problème de blocage d'une vanne de régulation de gaz dans notre centrale électrique ( actionneur hydraulique )

il y a 5 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour Ourtemache,

le blocage d'une vanne a trois causes possibles:

  1. limitation de pression du fluide moteur: vérifier la pression au niveau du servomoteur
  2. point dur sur une zone de la vanne: lubrification insuffisante de la tige, tige déformée, clapet / siège abîmés
  3. corps étranger sur clapet / siège

cordialement

Pascal Flanquart

instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel