Inscrit depuis
20ans
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit]
Pourriez-vous me communiquer le type de cables qu il faut utiliser pour cabler de l instrumentation (capteur de température , détecteur de vapeurs, ...) en zone adf de type 1 et 2 .merci d'avance pour vos reponses.
Inscrit depuis
21ans
ehuber
«Chargé de projets»
Il faut:
Ne pas propager la flamme (catégorie C1 ou C2 suivant NF C 32-070)
Deplus, la NFC15-100 demande:
I. Câble pour tous les modes de protection sauf 'i'
Les âmes en aluminium doivent avoir une section d'au moins 16 mm²
1)- câbles de tension nominale 1000 volts
a- dans les conditions d'influences externes AG1, tous les câbles sont admis, y compris les câbles non armés, notamment les câbles U 1000R2V
b- dans les conditions d'influences externes AG2, peuvent être utilisés les câbles armés admissibles dans les conditions AG3
c- dans les conditions d'influences externes AG3, peuvent être utilisés les câbles admissibles dans la condition b) avec une protection complémentaire (par exemple écrans, fourreaux ou dispositifs analogues) à moins d'utiliser des câbles spéciaux comportant une armure plus importante.
Dans les trois situations précédentes, les câbles des séries 07RN-F, 07BB-F et 07BN-4-F peuvent être utilisés lorsque les liaisons souples sont nécessaires.
Rq. Contraintes mécaniques Chocs (AG1 à AG4)
AG1: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 0,2 J
AG2: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 2 J
AG3: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 5 J
AG4: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 20 J
2)- pour un des câbles de tension nominale inférieure 1000 volts mais au moins égale à 250 volts ne sont admis que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les câbles font partie d'un circuit à TBTS
- l'intensité maximale du courant susceptible de les parcourir ne peut être supérieure à 40 mA,même en cas de défaut.
- les câbles sont protégés par deux feuillards en acier ayant une épaisseur au moins égale à 0,2 mm ou d'une manière équivalente
3)- Câble d'instrumentation armés pour l'industrie du pétrole conformes à NF M 87-202
II. Câble pour tous le mode de protection 'i'
Le câble doit être de type A ou B conforme à EN50039
Type A:
- l'épaisseur d'isolant du conducteur doit être supérieur ou égale à 0,2mm,
- pouvoir supporter une épreuve diélectrique de 500V entre écran et
conducteurs, et 1000V entre conducteurs.
- avoir un écran de blindage recouvrant 60% minimum entre circuit SI,
Type B:
- l'épaisseur d'isolant du conducteur doit être supérieur ou égale à 0,2mm,
- pouvoir supporter une épreuve diélectrique de 500V entre écran et
conducteurs, et 1000V entre conducteurs.
- Umax<60V pour les Circuit SI
- fixé et efficacement protégé
Inscrit depuis
20ans
IPEC
«Technicien instrumentation»
Il faut qu'il soit conforme a la norme NF M87-202. Cette norme decrit les cable instrumentation (01 IP 09 EGFA, 19IP 05EIFA,....)
Malgrés la C15-100 on peut utilisé ce type de cable même s'il ne sont pas une tension nominal de 1000V
La nouvelle revision de la C15-100 en 3 de 424.8 devrait refaire réference a la norme NF M87-202
Inscrit depuis
21ans
c'est une question qui ne porte pas d'intérêt aux membres du forum pourtant l'installation en zone doit être faite avec beaucoup d'attention; beaucoup d'appareil sont classés, marqués CE, marqués CE-ATEX, mais peu de textes des organismes notifiés ou autres organismes de réference font apparaître des notions d'installation, type de câbles, type de bornier, presse etoupe, cheminement etc; suite à une interrogation sur ce même sujet la norme NF EN 600079-14 parle de ces sujets; peut être pouvez vous en prendre connaissance.
a suivre