Transmetteur de pression différentielle ABB

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/transmetteur-de-pression-differentielle-abb https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Transmetteur de pression différentielle ABB

il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Sfaxien

Sfaxien «Resp. instrumentation»

Bonjour,


on a 3 transmetteurs de pression différentielle pour la mesure de niveau de la marque ABB et ci-joint la plaque signalétique avec URL 40 KPa, LRL - 40 KPa et l'étendue de mesure est 0,4/40 KPa. Je ne comprends pas comment le transmetteur est calibré de -40 à 40 KPa alors que l'étendue de mesure est de 0,4 à 40 KPa. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer svp



il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Sardoine1

Sardoine1 «Etudiant»

Bonjour à tous,  

  J'ai également cette interrogation avec les capteurs de pression différentielle avec séparateur à membrane,  sur la plaque on a CAL ou FACTORI exemple 0 à  620 mbar.  Mais quand on les installe sur un scrubber,  à l'atmosphère le PV est souvent négatif.  Et en service à 100% de la bride BP le PV est toujours négatif.  

Je ne comprends pas quand bien même les mesures sont juste. 

il y a 6 ans
Inscrit depuis 14ans philou85

philou85 «Technicien instrumentation»

Bonjour à vous,

Pour répondre au premier post, les informations qui se trouvent sur la plaque de la photo sont des informations sur la possibilté du transmetteur. Si vous prenez la fiche technique du transmetteur URL 40KPa correspond à la limite supérieure de la gamme et LRL -40KPa correspond à la limite inférieure. On pourrait régler le transmetteur entre -40 et 40 KPa (4-20mA). Il y a une étendue minimum qui est dans votre cas 0,4KPa . Tout ces informations sont disponibles dans le document ABB que l'on trouve sur leur site internet.

Pour le second post, il faudrait un peu plus d'explications car il semble s'agir d'un problème de zéro après installation