thermosonde Pt100 en zone 0

5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/thermosonde-pt100-en-zone-0 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

thermosonde Pt100 en zone 0

il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] L'installation en zone 0 dune sonde de température Pt100 doit obligatoirement correspondre au mode de protection Eex ia..... , la thermosonde peut être considérée comme un matériel simple (la sonde en question ne comporte ni marquage et ne possède pas de certificat); pouvez vous me renseigner sur les obligations de raccordement de cette sonde ( barrière SI, cables, BJ, cheminements...) et comment effectuer le calcul de compatiblité de cette boucle. Merci d'avance
il y a 20 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

Vous avez effectivement raison, la PT100 peut tout a fait être considérée comme un appareil simple (ni marquage ni certificat), en revanche cette PT 100 doit ëtre reliée à une barrière de sécurité intrinsèque. Barrière zener (signal de sortie en RTD) ou isolateur galvanique. (signal de sortie en 4-20 ou en RTD) Pour le calcul de boucle vous devez vous reportez à la norme européenne et Française : NF EN 60079-25 de mai 2004 titre système de sécurité intrinsèque Pour l'installation des cables et BJ vous devez vous reportez à la norme : NF EN 60079-14 de décembre 2003 titre " Installation électriques dans les emplacements dangereux" voilà bon courage
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans ESTHER

ESTHER «Resp. instrumentation»

Bonjour Un instrument, comme une PT100, pour être installé en zone doit avoir un marquge ou au moins un document associé. En fonction de la zone et le mode de protection vous choisirez le matériel de câblage nécessaire. Nous nos PT100 sont avec transmeteur en tête. La technologie de protection est SI. La sonde est parfois dans un doigt de gant, zone 1, ou directement dans l'appareil, zone 0 et la tête principalement en zone 1. Le fournisseur me prévoit un appareil agréé ATEX zone 1.
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans pyrocontrole

pyrocontrole «Directeur de site»

Voir aussi les échanges dans: "agrément ATEX pour sonde avec transmetteur 4/20mA en tête " dans le forum Température. Cordialement,
il y a 19 ans
Inscrit depuis 21ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Bonjour La PT 100 peut etre monter dans le milieu à mesurer via un doigt de gant et ne se trouve plus donc en zone 0. De plus pour le Si ilest conseiilé d'utiliser une barrière d'alimentation adaptée; Par exemple, se renseigner auprès de pepper+fuchs ou a puissance 3 . Pour le calcul de boucle c'est très simple; c'est en fait un comparatif de valeurs entre la tension et intensité fourni par l'appareil (barrière) et celles pouvant etre acceptées par le récepteur type convertisseur R/I Salutations
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans ndo

ndo «Automaticien»

Bonjour,

Je souhaite installer des sondes PT100 dans une zone Atex 0.

Me faut il une barrière zéner pour les raccorder sur une carte automate RTD?

Merci d'avance