Système à Retard constant

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/systeme-a-retard-constant https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Système à Retard constant

il y a 13 ans
Inscrit depuis 14ans birseurfou

birseurfou «Autre»

Bonjour à tous, J'ai un problème sur un fluidiseur. Mon capteur de température est placé en sortie (pas de possibilité en entrée) donc un retard se crée. Ainsi parfois je continue de modifier la température alors que la température désirée est déjà attenite!! Il s'agit donc de controler un système linéaire à retard constant. Avez-vous une solution? Je pensais à la méthode de Broida mais je cherche autre chose Merci
il y a 13 ans
Inscrit depuis 14ans justme

justme «Autre»

renseignes toi sur la methode de ziegler et nichols