sortie 4/20mA convertisseur à 1.26mA avec une commande de sorite à 0%

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sortie-4-20ma-convertisseur-a-1-26ma-avec-une-commande-de-sorite-a-0 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

sortie 4/20mA convertisseur à 1.26mA avec une commande de sorite à 0%

il y a 2 ans
Inscrit depuis 11ans chelo

chelo «Technicien instrumentation»

Bonjour ,

Sur ma boucle de regulation de pression jai convertisseur I/P 4/20ma  ......3/15PSI.


En simulation depuis le DCS boucle en manu :

0%   *****1.26ma

0.0001%***4ma


100%****20.99ma



Ma sortie IP coté automate est de 4/20ma.


Merci 




il y a 2 ans
Inscrit depuis 14ans philou85

philou85 «Technicien instrumentation»

Bonjour,

Quel type de convertisseur (marque, modèle) vous avez?

Pour moi, vous devez reprendre le réglage de votre convertisseur.

quand vous dites 0% c'est la pression soit 3 PSI et 100% c'est 15PSI?

Si c'est bien cela alors vous avez à reprendre le réglage du convertisseur.