Oui car une variation de débit engendre une variation de température dans la double enveloppe. La réaction du régulateur de température est trop lente : il réagit après avoir vu la perturbation. La boucle rapide de régualtion du débit limite la perturbation de température qui sera longue à rattraper. Il existe souvent une régulation cascade entre la température à réguler dans la double enveloppe (régulateur "esclave") et la température du produit sortant (régulateur "maitre"). A+ Rq. L'esclavage n'a tjrs pas été aboli en régul. !
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans stingray

stingray «Resp. maintenance»

Bonjour Il existe des régulateurs qui ont directement une entrée feed forward (FF), ce qui simplifie la cascade cdlt