Protection pompe immergée par sondes de niveau

9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/protection-pompe-immergee-par-sondes-de-niveau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Protection pompe immergée par sondes de niveau

il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans nazarian

nazarian «Enseignant»

Bonjour, Une pompe est immergée dans un forage à 55 mètres. Elle est protégée contre le fonctionnement sans eau par trois sondes A(haute), B(milieu) et C(basse). Si le niveau de l'eau est en dessous de B, la pompe n'est plus alimentée électriquement. Elle le sera de nouveau si le niveau de l'eau remonte au dessus de A (ceci pour éviter des démarrages et coupures trop rapprochés). Je désirerais savoir quel est le fonctionnement de ces sondes et éventuellement où s'en procurer. Merci pour toute aide.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

Bonjour Nazarian, Effectivement le fonctionnement donné est une régulation entre les sondes A et B par hystérésis. Le capteur C est une sécurité complémentaire pour éviter que la pompe fonctionne à vide. En cas de défaillance de la sonde B, la pompe s'arrête et le système de commande signal un défaut. Quand aux sondes existantes, les capetrus les plus utilisés sont: * Poire de niveau (dépend du diamêtre du forage), * Capteur de niveau piézométrique, * Capteur radar à impulsions guidées.

http://www.vega.com/downloads/AL/FR/AL-02-GEFUEHRTE-MIKROWELLE-FR.PDF

http://www.vega.fr/Vega/Menues/Produkte/f/PDF/VEGAFLO%20SL1C-V1.pdf
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans vega

vega «Resp. Produits»

Bonjour Nazarian, en général les sondes immergés dans les forages sont des sondes résistives pour faire de la détéction TOR (ce qui semble être votre cas) soit des sondes hydrostatiques qui délivrent un signal de mesure 4...20 mA qui peut ensuite être relayé. Le principe résistif est la mise en court-circuit d'une sonde avec une référence par le biais du fluide. A ce moment de petits courants alternatifs (<1 mA) circulent de l'électrode de mesure à l'électrode de masse et font basculer un contact sec sur un relais déporté. La sonde hydrostatique est un capteur de pression étanche immergé. Sa membrane mesure le poids de la colonne hydrostatique pour le convertir en signal 4...20 mA par le biais d'une éléctronique. Salutations
il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans nazarian

nazarian «Enseignant»

vous avez écrit : Le principe résistif est la mise en court-circuit d'une sonde avec une référence par le biais du fluide. A ce moment de petits courants alternatifs (<1 mA) circulent de l'électrode de mesure à l'électrode de masse et font basculer un contact sec sur un relais déporté. Dans le but de tester le coffret d'alimentation, quelle résistance dois-je mettre entre les bornes qui vont aux sondes (celles-ci ont débranchées) pour simuler qu'il y a de l'eau au dessus de la sonde haute, que le niveau d'eau est entre la sonde haute et la sonde moyenne et enfin que l'eau est en dessous de la sonde moyenne (que la sonde basse soit ou non dans l'eau, la pompe ne doit pas être alimentée si l'eau en en dessous de la sonde moyenne). Merci pour toute aide. Cordialement. Serge Nazarian
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

Normalement, il suffit de mettre l'entrée directement sur le potentiel positif (+24V). Pour vous assurer de l'information, il faudrait avoir une copie du schéma électrique.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans nazarian

nazarian «Enseignant»

Le schéma électrique se trouve à l'adresse : http://serge.nazarian.free.fr/consultation/coffret_pompe_forage.jpg Pour moi, il faut relier la borne 10 à la borne 11 et à la borne 9 quand l'eau est au dessus de la sonde haute. Quand l'eau est au dessus de la sonde moyenne, seules 10 et 9 sont reliées. Si l'eau est en dessous de la sonde moyenne, alors 10 n'est relié à rien. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle résistance mettre entre les sondes quand elles sont reliées (j'ai peur qu'un court-circuit franc n'abime la commande du relais, qui se fait par un thyristor). Merci de votre aide. Serge Nazarian
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

Monsieur Nazarian, Effectivement la borne 10 doit être le commun. Les bornes 9 et 11 sont respectivement les niveaux bas et haut. Une dernière question, pourriez-vous donner la référence et la marque du module? Si le module permet la même fonctionnalité que celle de gauche, vous devriez pouvoir utiliser un contact sec. Seul la documentation permettra de vous donner une réponse clair.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans eric

eric «Directeur de site»

A la lecture de votre schéma, il semble effectivement que la borne 10 joue le role de masse. Il faut donc effectuer les shunt dans l'ordre que vous avez énnoncé.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans nazarian

nazarian «Enseignant»

>Une dernière question, pourriez-vous donner la référence et la marque du module? Le coffret est de marque LOWARA et de type QMC 150/S Le module de controle porte comme inscription : Controllo Livello SLC 5/ R8 C'est bien celui de gauche du shéma électrique (après avoir redressé la photo !) Je n'ai bien entendu aucune notice concernant ce coffret (qui ne se vend plus maintenant). Par contact sec, entendez-vous un court-circuit donc une résistance nulle ? En fonctionnement réel, la résistance de l'eau entre les sondes ne doit pas être égale à zéro, me semble-t-il. Mais peut-être que mettre un court-circuit ne risque rien. C'est en tout cas le sens de ma question. Merci encore pour l'attention que vous portez à mon problème. Serge Nazarian
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

Monsieur Nazarian, Je n'ai pas réussi à trouver la documentation sur votre capteur SLC 5/R8 ne connaisant pas le fabriquant du controlleur de niveau (Controllo Livello). 2 solutions se présentent: 1) Demander à Lowara 2) Mettre une résistance en place sachant que la résistance ohmiqe de l'eau est comprise entre 6000 et 50000 Ohm/cm. Vous pourrez voir deux sites répondant à ces questions

http://perso.orange.fr/bernard.pironin/aquatech/caract-elec.htm

http://tpe-pluie.ifrance.com/part4.htm