Problemes avec le changement de l'unité de mesure

8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/problemes-avec-le-changement-de-l-unite-de-mesure https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Problemes avec le changement de l'unité de mesure

il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans BENALLOU

BENALLOU «Resp. instrumentation»

Bonjour, j'ai deux petits problèmes qui sont : - quand je connecte avec mon transmetteur (Yokogawa EJX 110A) avec le HART 475, et je veux changer son unité de mesure qui en BarG en PASCAL ou PSI il ne prend pas même après avoir envoyé la commande (Send), mais l'unité affichée sur le HART change mais sur l'écran du transmetteur reste BARG. - le même transmetteur de pression différentielle PDT qui est calibrer de 0 à 250mbar (utilisé comme FIT pour la mesure du débit), à dans sa plaque signalétique MWP 250bar (Max Working Pressure) MAIS JE VEUT L'utiliser comme PIT pour nécessité donc je doit changer le Range mais sa marche pas. merci pour votre aide
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans SITRANSP500

SITRANSP500 «Resp. Produits»

Bonjour Monsieur BENALLOU, la Pocket modèle 475 de chez Rosemount est la dernière génération, donc normalement vous devriez avoir la bibliothèque des DTM à jour. En effet le fichier DTM propre à chaque constructeur de capteur de pression vous permet de communiquer avec le capteur via le HART mais aussi de modifier l'ensemble des paramètres accessibles via le HART. Je vous conseille de vérifier la bibliothèque de votre 475 et d'appeler Yoko pour qu'il vous envoie la DTM par mail, c'est gratuit. Cette mésaventure peut être éviter avec des capteurs intégrant des touches de programmation en local, plus besoin de Pocket ou Logiciel ! Voir fichie joint Bon AM
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans PatMi

PatMi «Technico-commercial»

Bien que la pression statique maxi de votre transmetteur de pression différentielle soit de 250 Bar, il a aussi une limite mini et maxi de mesure de pression différentielle qui est peut être de 500 mBar ou 2 Bar. Voir la notice du constructeur.
il y a 12 ans
Inscrit depuis 14ans henri

henri «Technicien qualité»

bonsoir le MWP veut dire que la pression statique max est de 250 bar mais cela ne veut pas dire que la cellule de mesure de votre transmetteur peut mesurer une pression differentielle de 250 bar. la cellule de votre transmetteur doit avoir une echelle de 1 ou 2 bar max. il est possible que vos probleme de changement d'unités soit due que vous voulez régler votre appareil hors échelle.
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans BENALLOU

BENALLOU «Resp. instrumentation»

Merci pour ces précisions, mais je veux utiliser ce transmetteur de pression diff comme transmetteur de pression relatif, donc es que c'est possible.
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans BENALLOU

BENALLOU «Resp. instrumentation»

Salut, Merci pour votre réponse, Mon problème est pas avec le HART, car ce dernier après manipulation affiche que le transmetteur est par exemple en PSI ou KPa, mais l'afficheur du transmetteur lui reste sur le Bar G, même après déconnexion de l'alimentation et du HART et reconnexion, moi c'est la première fois que j'interviens sur des transmetteurs YOKOGAWA, mais peut être que se constructeur configure le transmetteur sur une seul unité d'indication (affichage sur son écran), et aussi il ya derrière l'écran deux commutateurs (A1 et 2) L'un pour le blocage de manipulation et l'autre je ne sait pas, Merci de m'éclairer.
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans PatMi

PatMi «Technico-commercial»

Bonjour, Après un rapide coup d'oeil sur la doc, ce transmetteur de pression différentielle peut aussi afficher la pression statique, vous avez peut être d'un côté l'affichage de la pression statique, mais vous essayé de changer l'unité de la pression différentielle et donc vous ne voyez pas de changement. Je vous conseil de vous référez à la doc du constructeur, voir le lien ci-après, vous y trouverez aussi une explication sur les deux commutateurs. Bonne journée

http://www.insatech.com/downloads/EJX110A__130A__310A__430A___440A__8._edition.pdf
il y a 12 ans
Inscrit depuis 15ans air_balloon

air_balloon «Technicien instrumentation»

Je connais bien cet appareil , il y a une subtilité chez yokogawa, l’échelle affichée est indépendante de l’échelle réglée. car par défaut elle est réglée en texte en non en unité phys. Il faut aller dans display unit et redéfinir aussi l’échelle que l'on veut afficher. Si vous ne vous en sortez pas laisser moi vos coordonnes en MP. je vous aiderais.
il y a 12 ans
Inscrit depuis 12ans supertec

supertec «Resp. maintenance»

bonsoir Pour changer l'unite sur l'afficheur il faut aller au menu"Engineering Display" et la vous pouvez changer l'unitee qui va s'afficher sur votre Tx.