Probleme sur le signal de sortie sur le vegapuls62

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-sur-le-signal-de-sortie-sur-le-vegapuls62 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Probleme sur le signal de sortie sur le vegapuls62

il y a 12 ans
Inscrit depuis 21ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Message posté pour le compte du pseudo "bencheysson" j'ai un probleme sur le signal de sortie vers le PLC: echelle du transmetteur etant de 350mm-2650mm le vega donne 7.7en courant(mA) la retransmission en salle est de 1965,5mm comment faire pour resoudre ce probleme?
il y a 12 ans
Inscrit depuis 20ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

Bonjour, Vous avez fait une erreur dans votre calcul, il ne faut pas oublier de rajouter le début d'échelle . Echelle lue : 350 + 532 + 882 mm Voir piéces jointes FEUILLENT M.