Plaque à orifice

28 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/plaque-a-orifice https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Plaque à orifice

il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans jlcrack

jlcrack «Technicien instrumentation»

Bonjour!

En fait je voulais juste savoir si une plaque à orifice qui aurait été dimensionnée avec une erreur dans le calcul du diamètre (revu à la hausse) pouvait causer des erreurs d'offset à répétition sur la mesure de débit...

Cordialement

il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour jlcrack,

Le diamètre intérieur de la tuyauterie affecte le coefficient de proportion entre le débit et la différentielle; si l'échelle de débit ou si la calibration du transmetteur n'a pas été changée, l'erreur est systématique.

Si vous envoyez les données de calcul avec l'ancien diamètre, la calibration du DPT et le nouveau diamètre, l'erreur peut être calculée ou mieux on peut calculer les corrections à faire sans toucher à la plaque.

cordialement

Pascal Flanquart

Logiciels, Instrumentation, Procédés

il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans jlcrack

jlcrack «Technicien instrumentation»

Ancien d = 59.86 mm

Nouveau d = 61.83 mm

Etendue de mesure Capteur DP: 0-2500 mmH20

Calibration: 4-20 mA

Mais même dans ce cas ce serait des erreurs de gain et non de zéro ou je me trompe?

il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx

ckphx «Technico-commercial»

Bonjour,

Pouvez-vous nous indiquer :

- le fluide

- sa pression statique

- sa température

- le diamètre intérieur de la ligne

- la plage de débit mesurée (basse et haute)

- la nature de la ligne

- la nature de la plaque

Sur une mesure par DP, on place 'un seuil bas coupure', pourquoi ? car en dessous d'une certaine valeur la mesure n'est plus exploitable, vous êtes peut-être à l'instabilité de la mesure à l'endroit où vous réalisez la comparaison.

Cordialement,

il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

Bonsoir jlcrack

Il s'agit d'erreurs de gain.

Pour calculer l'erreur, en supposant que le coefficient de décharge (C) varie peu (mais il varie quand même car le nombre de Reynolds a changé), il faut en plus le diamètre de l'orifice;

 

l'idéal serait d'avoir les données complètes (débit, masse volumique, viscosité, type d'organe = plaque bord droit ou .....).

cordialement

Pascal Flanquart

Logiciels, Instrumentation, Procédés

il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans jlcrack

jlcrack «Technicien instrumentation»

Fluide: Hydrocarbure sans particule solide en suspension

P°= 5 bars

T°= 70-80°C

D= 4" Sch 40 Plage de débit= 0 - 41 t/h

Matière: Acier carbone

Plaque: Plaque à orifice centré à arête vive Acier Inox

Viscosité cinématique à 80°C= 4,92 cst

Densité à 15°C: 840,1 Kg/m3

P.S: en fait on a constaté que ce débitmètre là affichait un débit (environ 1.9 t/h) même lorsque les posées vannes en aval (qui sont étanches après vérification) sont complètement fermées au lieu d'afficher 0 t/h.

Mais après réglage du zéro tout redevient normal avant de se décaler encore peu de temps après.

Et on a découvert que le diamètre interne de la plaque n'était pas conforme d'où mon interrogation "est ce qu'une plaque à orifice qui aurait été dimensionnée avec une erreur dans le calcul du diamètre (revu à la hausse) pouvait causer des erreurs d'offset à répétition sur la mesure de débit"

il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx

ckphx «Technico-commercial»

Bonsoir,

Après contrôle sur un logiciel de calcul:

Sur la plage de 0 à 41t/h, avec vos conditions de service et un trou de 59,86mm, la mesure donne 214mbar (2182mmCE) environs à 41t/h et la mesure s'enclenche à 8,5t/h uniquement.

En dessous, ce n'est pas la peine de chercher une stabilité de mesure ou même d'exploiter une information.

En passant à 61,83mm de perçage, la mesure débute un peu avant, vers les 9,1t/h et génère uniquement 183mbar(1866mmCE) à 41t/h.

Il faut placer un LFC (low flow cutoff ou seuil bas débit de coupure) aux environs de 9t/h ou 9mbar(92mmCE) environs.

Dès que la DP passera sous les 9mbar, la valeur sera à ZERO.

Nota: les valeurs sont informatives et nécessitent éventuellement un ajustement pour coller à 100% à la réalité.

Cordialement

il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour jlcrack,

selon l'ISO 5167, avec un orifice de 61.83 mm à 25°C et une masse volumique opératoire de 820 kg/m3, je trouve un débit de 45.4 t/h pour 2500 mm CE;

il faut donc changer votre échelle de débit pour ne plus avoir d'erreur systématique de 9 % par défaut.

Le décalage récurrent du zéro est dû à un déséquilibre hydrostatique entre les branches HP et BP du DPT; cela peut provenir de l'évaporation inégale du fluide dans les branches (voir tension de vapeur de l'hydrocarbure).

Cordialement

Pascal Flanquart

il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans jlcrack

jlcrack «Technicien instrumentation»

merci infiniment!
il y a 9 ans
Inscrit depuis 15ans AUTORAMZI

AUTORAMZI «Automaticien»

BONJOUR à tous ;

je veux s"il y a quelqu'un pour nous nous aider concernant les débimètres de plaque à orifice , on a un débitmétre avec plaque à orifice avec des prises d'impulsion de 180 degré par rapport au pipe avec deux robinets d'isolement:

mes préoccupations sont ,

1° esque ces prises d impulsion sont correcte puisque generalemnt sont 45 degré

2° ON veut faire une modificatiion sur ces prises d impulsion à cause des fuites causé par les touchements avec des pipes ;

3° SI on déplace les robinets de la position horizontale vers la verticale avec des coudes de 90° vers le haut cette dernière sa va pas erroné la mesure si on a l instrument tout en haut

merci pour toute collaboration