Pb de cavitation

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pb-de-cavitation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Pb de cavitation

il y a 13 ans
Inscrit depuis 16ans jarod3110

jarod3110 «Technicien instrumentation»

bonjour pourquoi dit on : "se sont les vannes les plus profilées intérieurement qui ont une tendance accrue à la cavitation" qu'appelle t on une vanne profilé interieurement et pourquoi une cavitation accure ?
il y a 13 ans
Inscrit depuis 18ans christian2

christian2 «Chargé de projets»

Bonjour, Le coefficient de débit* (alpha) et l’indice de cavitation commençante (Kc) sont des caractéristiques hydrauliques intrinsèques à l’appareil définis (mesurés) expérimentalement. * le coefficient de débit varie avec l’ouverture. Kc correspond à une ouverture partielle. La vitesse du liquide étant proportionnelle à alpha, le début de la cavitation (vitesse critique ?) se produit à une ouverture d’autant plus importante que le coefficient de débit de l’appareil est important. Les formes (les profils) hydro ou aérodynamiques de l'obturateur et de la forme intérieure du corps d'un appareil de robinetterie pourraient être définies en soufflerie (comme le Cx d'une voiture)