Bonjour :

Chers amis 

Je tiens à vous informer que j'ai installé récemment un transmetteur de niveau filoguide VEGAFLEX 81 mais malheureusement il ne marche pas et surtout avec le produit liquide propane,j'ai essayé de limiter la plage de mesure via les paramètres spéciaux mais sans résultat et sans aucune apparition d'écho positif de niveau utile sauf les échos des parasites sous la chambre de transmetteur 


il y a 2 ans
Inscrit depuis 11ans wendlingc

wendlingc «Autre»

Bonjour,
Ce comportement n'est pas normal. Avant d'effectuer des modifications dans les paramètres spéciaux, il est important de renseigner le bon type de produit (le propane ayant une constante diélectrique faible, je vous suggère de sélectionner Solvants / Huile <3) et d'effectuer une élimination des signaux parasites à vide. 
Si ces modifications ne sont pas suffisantes, je vous conseille d'effectuer un enregistrement service et de vous mettre en relation avec le service client VEGA qui pourront vous aider à optimiser les réglages
Cordialement