Mesure du COP d'un climatiseur - coefficient de performance

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-du-cop-d-un-climatiseur-coefficient-de-performance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Mesure du COP d'un climatiseur - coefficient de performance

il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans delf

delf «Resp. BE»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous ! Je recherche comment mesurer de manière dynamique et précise le coefficient de performance (COP) d'un climatiseur. Le COP est fonction à la fois des températures évaporateurs et condenseurs, j'ai donc placé à l'entrée de ceux ci deux thermocouples. On assiste lors de la mise en route de la clim à une brusque montée en température qui doit être due à une rapide montée de la pression. En appliquant la simple relation de Carnot, on trouve des COP aberrants. Comment s'affranchir de cela et mesurer un COP instantané et fiable ? Merci d'avance pour toute votre aide.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans LJCONSULTING

LJCONSULTING «Autre»

Il est assez logique de trouver des résultats peu satisfaisants puisque vous appliquez une relation valable en régime d'équilibre à un processus transitoire. Il faudrait modéliser le processus ainsi que les fonctions de transfert des composants ( capteurs et échangeurs).
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

il y a des infos interessante http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRom/Climatisation/equipements/systemes_air_eau/cliequPompeAChaleur.htm