Mesure de niveau radar à ondes guidées pour un ballon chaudière.

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-radar-a-ondes-guidees-pour-un-ballon-chaudiere https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Mesure de niveau radar à ondes guidées pour un ballon chaudière.

il y a 7 ans
Inscrit depuis 10ans Instrum6874

Instrum6874 «Technicien instrumentation»

Bonjour à tous,


Actuellement sur une usine de valorisation énergétique, je souhaiterai modifier la technologie de mon niveau ballon chaudière.


Pour ma part, actuellement en delta-P, je souhaiterai mettre en place un radar VEGA.

Mon problème, ma direction me demande des références.


Donc amis instrumentiste auriez-vous des cas de fonctionnement similaires voir pire ???


Mes conditions :

Mesure ballon chaudière dans un tube à part

Température entre 250 et 300°C

42 bars en fonctionnement

Température ambiante entre 40°C et 75°C en fonction des saisons.


J'attends vos retours !

il y a 7 ans
Inscrit depuis 9ans Sovan_Marketing VEGA

Sovan_Marketing VEGA «Autre»

Bonjour Instrum6874,

Votre application est un grand classique.

La solution est donc connue et éprouvée J

Déjà en 2005, nous avions rédigé une fiche ADN (Ateliers De la Niveaumétrie). Elle vous explique le choix de la technologie pour la mesure de niveau dans un ballon de chaudière. Je vous l’ai mise en PJ de ce post.

De la même manière, voici un lien vers les technologies utilisées pour votre application :
https://www.vega.com/fr-FR/home_fr/Applications/Production-d’énergie/Centrales-thermiques/Ballon-de-chaudière

Pour ce qui est des références, je vous propose de contacter directement notre équipe par téléphone au 03 88 59 01 50.


Sovan
il y a 7 ans
Inscrit depuis 10ans Instrum6874

Instrum6874 «Technicien instrumentation»

Bonjour,


Merci pour les infos, le service commercial m'a répondu pour les référents.


Bien cordialement.